distance des captage d'eau

    Partager

    martine

    Messages: 5
    Date d'inscription: 03/07/2009
    Localisation: grasse

    distance des captage d'eau

    Message  martine le Jeu 18 Mar - 14:57

    pour une réhabilitation un hydrogéologue prévoit d'installer la fosse et l'épandage (tranchées filtrantes) en dessus du canal busé alimentant une partie de la ville de Cannes en eau potable. Doit on respecter la distance de 35 mètres?

    merci

    administrateur ATANC
    Admin

    Messages: 48
    Date d'inscription: 25/06/2009
    Age: 27
    Localisation: Draguignan (VAR)

    Re: distance des captage d'eau

    Message  administrateur ATANC le Jeu 18 Mar - 15:17

    je ne vois pas pourquoi le SPANC refuserait, car si ce canal est busé il est imperméable à toute contamination extérieure il n 'y a donc logiquement aucun risque. A ta place, je contacterai le service eau potable de la mairie afin d'avoir un écrit de leur part pour en être convaincu.

    marité

    Messages: 5
    Date d'inscription: 18/03/2010

    canal

    Message  marité le Jeu 18 Mar - 16:15

    Pour ce pb de distance avec le canal j'ai appelé le SICASIL 04 93 90 54 54 Mr Rouvière à Cannes, ils m'ont préconisé en amont du canal se situer à 35m et en aval à 10m.
    SPANC canal belletrud

      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai - 21:29